阅读下一篇
空调水系统定压问题?现做一外资工程,在做到空调补水这一块上,按照国内常规的做法是要做补水泵定压补水,但是该项目的一外籍工程师提出,不作补水系统,只是在循环泵的吸入口预留一补水口,采用市政水直接补给。他们的观点认为,一个闭式系统是不需要补水泵补水,当你发现系统水减少时,应该去检查你的管路,发现漏水处然后修好它,而不是一直让它漏着。所以现在如果采用市政水补水的话,那补水点的压力只有低于市政水压力时,才能补入。现在请教的问题是:定压点的压力如何设定?谢谢赐教
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句4管制就应该是9根线了.
回复 举报
8根---是不是有回路电磁阀或是四管制的系统
回复 举报