土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 卫生部门出了新的规范了,如何是好?

卫生部门出了新的规范了,如何是好?

发布于:2006-06-20 09:24:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我们原来做设计一般就遵守建设部出的规范,现在卫生部出了《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》《公共场所集中空调通风系统卫生评价规范》《公共场所集中空调通风系统清洗规范》,现在出的空调图纸还要拿到卫生部门去审核,他们现在给我找了几个问题:1.新风不均匀,要求新风接回风箱上;2.在有流行性疾病的时候,要有应急关闭回风和新风的装置;2.我们的项目是商场,一楼一定要加强排风装置(其他楼层都有排风系统,由于一楼有超市,考虑到有很大的排油烟系统和排异味系统,所以没有加机械排风装置)3.吊装设备一个检修口不够,还要加清洗口。
不知道那位兄弟遇到这样的问题,如何处理比较好?有什么经验,传授下,呵呵,谢拉!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • nantianren
    nantianren 沙发


    看来要想解决问题还真得像上面这位仁兄说的,多走走关系啦
    2006-06-21 15:20:21

    回复 举报
    赞同0
  • monolf
    monolf 板凳
    晕死了。风机盘管回风还要加阀门,天花上到处都要开清洗口。
    2006-06-21 15:06:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 763 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

门外汉的计算书!!请大虾指正!!谢谢

一商场地点广州(一房间)面积 651M2 冷负荷为280W/ m3夏季室内温度为26 相对湿度为60%夏季室外,湿球温度为27.7 干球湿度为33.5 采用吊顶机组处理.室外相对湿度估计80%室内冷负荷计算=651*280=182KW室内湿负荷计算= 0.001*651*0.85*134=74KG/H(每平方米1人计651*1=651)计算热湿比=182*3600*1000/74*1000=8854

回帖成功

经验值 +10