向中央空调界高人求救?

发布于:2011-08-09 15:54:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我商场面积32000平。1——5楼。层高23米,六楼办公区2000平,30个房间每屋一台吊机。1——5楼南北各10台吊机对向吹风。今年六月开机发现1——5楼散流器普便出风21——24度。六楼普便不凉。六楼总管由5楼接入,关5楼一侧6楼普便好。远大300万直燃机。90kw水泵。扬层32米,流量720立方,泵出口6公斤,入口3,5公斤。直燃机入口5公斤。出口4公斤,分水器4公斤,集水器3,5公斤。六楼跑风经常运行往外放水,刚放时总有气。好两天又不行了。没有规侓哪台好。1——5楼没变化。本人电话13846184266.qq909340777。可有尝指导。

全部回复(43 )

只看楼主 我来说两句
  • adingkgb
    adingkgb 沙发


    难怪大家伙们都怀疑是旁通阀没关严

    不过,楼主也算作了间好事,吧最终结果告诉大家了
    不然,很多朋友可能还在思嗔什么道理呢
    2011-08-29 22:39:29

    回复 举报
    赞同0
  • xcool526
    xcool526 板凳
    前面已说了,冷冻水流量不够,请检查流量!
    2011-08-28 21:55:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 791 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于两管制冷热空调水泵扬程的问题

我是新手,设计一个冬夏共用风机盘管加独立新风系统。两管制。冷热水泵分设。计算冷水泵的扬程为管网阻力加机组阻力加泵前后阻力。根据技术措施上对热水泵扬程估算。发现,由于热水量不足冷水量的一半。使管网阻力的部分变得很小。从而使热水泵的扬程比冷水泵的扬程小很多。而询问其他人,他们的热水泵与冷水泵的差别不大。我经过对冷水管管网按热水运行计算发现,热水泵的管网阻力确实很小。为什么不按估算出来的较小值选泵呢?我的问题出在哪里?说明一下:我的冷热水系统阻力,除管网阻力因流量差别大。其他部分的阻力差别不算大。