土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于两管制冷热空调水泵扬程的问题

关于两管制冷热空调水泵扬程的问题

发布于:2011-08-09 15:24:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我是新手,设计一个冬夏共用风机盘管加独立新风系统。两管制。冷热水泵分设。计算冷水泵的扬程为管网阻力加机组阻力加泵前后阻力。根据技术措施上对热水泵扬程估算。发现,由于热水量不足冷水量的一半。使管网阻力的部分变得很小。从而使热水泵的扬程比冷水泵的扬程小很多。而询问其他人,他们的热水泵与冷水泵的差别不大。我经过对冷水管管网按热水运行计算发现,热水泵的管网阻力确实很小。为什么不按估算出来的较小值选泵呢?我的问题出在哪里?说明一下:我的冷热水系统阻力,除管网阻力因流量差别大。其他部分的阻力差别不算大。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • xiuzhu8
    xiuzhu8 沙发
    很好,感谢你们的分析,学习了。
    2011-08-14 10:03:14

    回复 举报
    赞同0
  • asdfg12398
    asdfg12398 板凳
    1.很多工程水泵是定流量的
    2.很多工程冷热水泵是共用的,省钱
    3..绝大多数工程水力平衡很差,近端回水温度太大,旁通流量太大,远端冷不下来,这种情况下远端要达到制冷的目的,必须加大流量,更改系统形式太麻烦,往往不收业主欢迎(就像你宁愿多花点钱也不会愿意家里墙被敲掉重新砌,地板被挖出来重搞一样)
    4.对于大流量小扬程的泵,流量每增加一点价格可以加很多,可以卖更多的钱,可以拿更多的回扣的 只要你不是站在用户侧,你就会这么做。况且也不用重新计算选型,方便+有钱,你那么做,不方便+没钱
    2011-08-12 15:12:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问什么是直接蒸发式新风处理机

我所了解的新风系统有全热交换机,吊顶式空调箱(连接的是冷水机组的冷冻水管)将室外新风经处理后送到室内(分为回风和无回风的),这个直接蒸发式新风处理机是哪种啊(难道冷源是独立的氟利昂机组)?

回帖成功

经验值 +10