阅读下一篇
新装的地缘热泵,别墅1-3楼制冷都不好,风机盘管出水温度远高于进水温度。新装的地缘热泵,别墅1-3楼制冷都不好,风机盘管出水温度远高于进水温度。感觉水就像堵在风机盘管处,不动。管道应该不堵,过滤网也清洗过,几乎所有的风机都是同样的情况。主机运行良好,出水、进水温度都正常。用的是异程系统。找到原因了,最高处排气阀坏了,但有一点想不通,为什么最高处的气会影响整个楼层。而不单单是顶楼。现在又发现一个新问题,其中有一台壁挂式风机,出风不冷,风机高度低于水平支管80cm左右,请问这是什么问题,同楼层其他风机正常。 其他风机进水出水温差大概在5度左右,这个正常吗?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报