一 基本配置: 水 泵:32m,50t/h,1用1备 主管管径:DN125 末 端 :共10台组合式空调,阻力6kpa,总冷水量需求89.82t/h 风冷热泵:冷水量43t/h,制冷量43*5.83 最不利管路:小于200m 风冷热泵出水与水泵进水口设压差旁通阀二 说明:风冷热泵是用于过度季节,所以冷量配置远小于末端需求,个人认为水泵选择是有严重问题的三 问:1/水泵出水口和风冷热泵出水口压力是怎样的?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句-
jiaoluoren
沙发
多联机是大温差送风,不用考虑风量问题,冷量够就ok,多联机风量会比风机盘管低很多,比如风机盘管制热送风温差应该不大于10℃吧,而多联机送风温差基本在20多左右。
2012-08-04 16:48:04
赞同0
-
过墙梯
板凳
风量大才是王道,冷量大没风给吹出来,有什么用呢?设计上面的问题,经验很重要。