多联机在管道充氮焊接时的注意事项和吹污的正确方法是怎么样的,请教各位前辈,谢谢!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • fuxuefei444126
    标准的方发是把支管的液管全部用胶布封起来,把气管全部打开。从主管处加氮气8/10公斤压力吹3/5分钟,再把气管全部封起来吹液管
    2011-08-06 23:00:06

    回复 举报
    赞同0
  • cixixudifeng
    cixixudifeng 板凳
    焊接吹氮 就是在焊接过程中充入0.03MPa的氮气防止氧化。冲洗的话就比较麻烦
    2011-08-01 14:51:01

    回复 举报
    赞同0