高大厂房的空气处理机组循环风量,制冷量,水流量的关系

发布于:2011-07-29 20:45:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
还是那个高11m,6000㎡的厂房,设计1:循环风量按规范每小时换气次数5次(可是规范都说了高大建筑风量按冷量计算),于是得出选42台8000风的风柜,其中4台全新风工况,全新风工况的一台压损22m。选的回风风柜是回风温度27°C的标准风柜,单台制冷量是60.2KW,水流量2.88L/S,机和机的中心距只有4.5m。
设计2,按制冷量的1/8算的循环风量,选20台该厂家10000风的风柜,其中2台全新风工况,全新风工况一台压损只有5m,按28°C回风工况对应的制冷量选,该机制冷量103.6KW,水流量4.95L/S,机和机的中心距9m。
你会选哪种?
注:厂家的风柜只有回风工况和新风工况的构造不同,回风工况从26°C~29°C,同是回风工况或新风工况,制冷量之和水流量有关,都是0.172的关系,水流量调大了,制冷量就大,调小了,就小。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • gu79187
    gu79187 沙发

    请问LZ是怎么处理此项目的?
    2012-10-10 16:42:10

    回复 举报
    赞同0
  • john3218
    john3218 板凳
    要求不高的,+-1°就行,规范说5次换气次数,这样理解算了:按层高6m的5次换气次数,也就200000风量,和经验差不多,没必要真按12m 的层高算5次换气次数吧?