阅读下一篇
恒温恒湿机组喷水与制冷系统有关吗?某恒温恒湿模块化机组功率为10匹左右,内有一电极加湿系统,通过风机将冷风和电极加热产生的水雾送到环境房间。运行两年后出现不定期喷水,现象为送风中夹带小水滴,严重时仿佛下小雨一样。在确定水滴来自为空调内部后,我方将蒸汽出口到出风口之间所有的空间都重新做了保温处理,喷水现象有了明显下降,水滴数量明显降低,但喷水却一直没有杜绝,偶尔还会出现,很烦人!如果有那位高人有解决方法,还请赐教。在多次检查加湿系统后,我怀疑是否是蒸发器翅片表面脏了,造成冷凝温度降低,所以才会出现这样的情况?(因为以前用时都没出现这种情况,现在却在多台空调而且是在两个不同的地方出现了喷水。)不知这个假设是否成立
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
sally8782
沙发
一般都是先配置,选好机型,再确定外机位置,然后根据吊顶确定内机位置,铜管是尽量省,但如果是局部吊顶,铜管不能从原顶地区域通过。
2007-03-17 16:28:17
赞同0
-
xzycad2020
板凳
设计的时候最好和他们公司的技术人员沟通好,因为多联机在设备高差、分歧管之间的距离、分歧管与室内机之间的距离等都有限制。
2007-03-16 15:52:16
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报