发布于:2006-05-12 15:18:12
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
按照《高规》,下列情况之一的通风、空气调节系统的风管适应设防火阀
8.5.3.1 管道穿越防火分区的隔墙处;
8.5.3.2 穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;
8.5.3.3 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上;
8.5.3.4 穿越变形缝处的两侧。
可是为什么老师说在每个支管上也要设置防火阀?
如果空调机组的新风从外墙开口直接获取,那这段管子是不是要加防火阀?规范上只说隔墙
FVD是不是防火调节阀,有防火阀和风量调节的功能?
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳