日立RCU80SY2E螺杆机,其中一台压缩机低压保护启动后低压保护,经断接低压保护,启动压缩机低压压力在0以下,高压1.1MP,加入制冷剂启动压缩机低压压力还是一样,高压1.1MP。膨胀阀结霜,主机电流38A,额定电流60A。从冷凝器出来的制冷剂是没有凉的感觉,电磁阀也是打开的,不知道哪位高手能帮我分析故障。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
cloud408
沙发
感谢2楼.3楼对我的支持.
2006-05-13 15:13:13
赞同0
-
689090
板凳
案例1可以用热气旁通的做法!但就是效能比低一点
2006-05-13 11:56:13
赞同0
加载更多从两位的意见来看,均是方案1(低温制热)时.采用热气旁通来解决盘管化霜的问题!但是在这种环境极恶劣的情况下,10RTON的系统旁通多少才是比较合适呢?旁通少了基本于事无补,旁通多了热量又影响很大!
对于方案2(高温制冷).现在制冷剂已经选定为R22.没法换了.四楼的朋友说选用高温设备.可否给我这个应用!
谢谢..我的QQ:22080947.
回复 举报
案例2可以选用高温设备
回复 举报