阅读下一篇
机组经常报故障水流量温差过大和出水温度过低保护。去年做了一个办公楼。二层的。全是办公楼。两台99KW模块机组外机摆放在4楼顶,管路从中间往两边分部。室内末端走同程,主机总异程。总管路设置压差旁通控制系统,末端设置电动阀。最近经常跳进出水温差过大保护和出水温度过低保护。查找了很多原因:第一、水流量问题,机组流量配置考虑1.2计算 第二、末端电动阀问题,手动开启10台末端 第三、水泵过滤器、末端过滤器全部清洗 第四点我考虑是否主机换热器脏堵,因为是板式换热器。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
水侧换热器是否选的过小,使用的是热力阀还是电子膨胀阀,使用多久了换热器结垢是不是较多了
回复 举报