土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空气源热泵全热回收空调机组高压保护

空气源热泵全热回收空调机组高压保护

发布于:2011-06-08 14:37:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我们这一个工程主机是制冷量130kw的空气源热泵全热回收机组,一共有2个系统。他的工作模式:制冷全热、制冷余热、制热全热、制热余热4个模式。现在的问题是:在全热模式运行时系统一工作一会就会高压保护,而余热时就是正常运行。
是不是制冷剂冲多了,还是有什么其他原因?
请各位大侠来帮忙!

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • a853416671
    a853416671 沙发
    水温多高 设定温度设的有点高
    2014-04-22 21:48:22

    回复 举报
    赞同0
  • zhangjianhui555
    本帖最后由 zhangjianhui555 于 2014-4-18 10:34 编辑

    水侧换热器是否选的过小,使用的是热力阀还是电子膨胀阀,使用多久了换热器结垢是不是较多了
    2014-04-18 10:33:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 758 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

机组经常报故障水流量温差过大和出水温度过低保护。

去年做了一个办公楼。二层的。全是办公楼。两台99KW模块机组外机摆放在4楼顶,管路从中间往两边分部。室内末端走同程,主机总异程。总管路设置压差旁通控制系统,末端设置电动阀。最近经常跳进出水温差过大保护和出水温度过低保护。查找了很多原因:第一、水流量问题,机组流量配置考虑1.2计算 第二、末端电动阀问题,手动开启10台末端 第三、水泵过滤器、末端过滤器全部清洗 第四点我考虑是否主机换热器脏堵,因为是板式换热器。

回帖成功

经验值 +10