发布于:2011-06-08 14:13:08
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
去年做了一个办公楼。二层的。全是办公楼。
两台99KW模块机组外机摆放在4楼顶,管路从中间往两边分部。
室内末端走同程,主机总异程。
总管路设置压差旁通控制系统,末端设置电动阀。
最近经常跳进出水温差过大保护和出水温度过低保护。
查找了很多原因:第一、水流量问题,机组流量配置考虑1.2计算
第二、末端电动阀问题,手动开启10台末端
第三、水泵过滤器、末端过滤器全部清洗
第四点我考虑是否主机换热器脏堵,因为是板式换热器。
请各位专家帮我看看,什么原因导致这个问题的呢?
全部回复(25 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
那按照版主的意思,是同意我这个故障的判断的咯。
回复 举报