土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求教:中央空调与精密空调控制

求教:中央空调与精密空调控制

发布于:2011-06-08 08:19:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
最近施工的一个厂房,厂房要求的温度为23度正负5度,湿度50正负15;而在厂房内有一个砼砌块分隔出的一个实验室(顶为三明治板+石膏板吊顶),内安装有一个艾默生的精密空调,要求的温度为23度正负2度,湿度50正负5。现在主要问题是湿度无法控制,尤其是实验室内的湿度较高(没有发热源)。请教各位,是否厂房的大环境温湿度会影响到实验室内精密空调对温湿度的控制,如何设置才能达到设计要求。
谢谢!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • cujinfeng
    cujinfeng 沙发
    爱默生的机房空调主要用于显热负荷比较大的场合,一般机房空调设计要求显热比重大,送风量大,焓差小,所以相对除湿能力就差一些,当然如果设计得好,机房空调会降低送风量,关闭部分蒸发器达到强除湿目的
    2011-06-10 16:19:10

    回复 举报
    赞同0
  • kittysong0914
    kittysong0914 板凳
    实验室的温湿度就应该由精密空调来承担,不然为啥叫"精密空调",精密空调可以控制湿度要楼主要求的范围内,可以询问设备厂家.
    2011-06-10 09:57:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多