【讨论】做施工的前辈请进,中央空调感温探头问题!请问各位,施工现场感温探头是怎么装进水管的?方案一:有人用的是盲管将探头放入,并涂抹导热胶;方案二:有人是直接在水管烧紫铜套管。我想知道:1、什么店能买得到盲管(市场上跑了好久买不到)?现场烧的话黄铜的丝头和紫铜管怎么能烧到一起? 2、如果方案二,紫铜的套管怎么又能和铁的水管烧到一起?盲管如片见附件!我是想用铜鼻子和黄铜外丝头烧接又不知是否可行。忘前辈直接,感谢!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
cujinfeng
沙发
爱默生的机房空调主要用于显热负荷比较大的场合,一般机房空调设计要求显热比重大,送风量大,焓差小,所以相对除湿能力就差一些,当然如果设计得好,机房空调会降低送风量,关闭部分蒸发器达到强除湿目的
2011-06-10 16:19:10
赞同0
-
kittysong0914
板凳
实验室的温湿度就应该由精密空调来承担,不然为啥叫"精密空调",精密空调可以控制湿度要楼主要求的范围内,可以询问设备厂家.
2011-06-10 09:57:10
赞同0
加载更多回复 举报