土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 【讨论】做施工的前辈请进,中央空调感温探头问题!

【讨论】做施工的前辈请进,中央空调感温探头问题!

发布于:2011-06-07 20:15:07 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请问各位,施工现场感温探头是怎么装进水管的?
方案一:有人用的是盲管将探头放入,并涂抹导热胶;方案二:有人是直接在水管烧紫铜套管。
我想知道:1、什么店能买得到盲管(市场上跑了好久买不到)?现场烧的话黄铜的丝头和紫铜管怎么能烧到一起?
2、如果方案二,紫铜的套管怎么又能和铁的水管烧到一起?
盲管如片见附件!我是想用铜鼻子和黄铜外丝头烧接又不知是否可行。忘前辈直接,感谢!

盲管(紫铜材质).jpg

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • zsyooo
    zsyooo 沙发

    呵呵~~我们也是这么做的。快。好。
    2011-06-23 22:13:23

    回复 举报
    赞同0
  • wd84816
    wd84816 板凳

    我做的工程基本采用这一种方法,工作简单,以后维修也方便
    2011-06-23 10:00:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 797 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急盼 开立机组咨询

本单位现有开利中央机组一台,型号为30HR-225,每天开机时间一般在早8点至晚六点,现在机组运行时出现了以下问题:每天第一次开机第二回路都会低压保护起跳而故障停机。但给二回路的两个电磁阀上直连电源后电磁阀打开低压保护解除,再重新开机一切正常,一整天在也不会出现此类故障。但第二天第一次开机依然出现此类故障,不知何原因请各位大师指教