阅读下一篇
数据中心机房湿度过大 请各位大师帮忙看看各位大师,现在有一个数据中心的机房,精密空调送风温度20度,回风温度24度,冷冻水供水温度7度,测出来机房里的相对湿度始终大于80%,不知道是什么原因。机房内的热负荷现在只有设计热负荷的30%,精密空调风机现为80%功率运行,房间位于建筑物的内区应该不存在机房密封性差外面湿气进入的问题。照理说空调制冷应该能自动起到一定的除湿作用,五一节时业主觉得室外空气较为干燥所以用风机往机房内送风后,机房相对湿度就正常了,但过了一天又变成80%以上,请各位大师帮忙看看。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句楼主应该提供以下信息:
1.项目所在区域。
2.系统形式,包括末端形式。
3.冬季需求,制冷、制热,各自负荷大概多少。
根据现有信息说两句,楼主所说的8台组合式空气处理机组,并且采暖部分是采用风机盘管,是否意味着有制冷需求的区域采用的是全空气系统呢。如果这样,应尽量考虑利用室外新风进行制冷,根据回风温度调整新回风比,这是最节能的方式。
其次是采用冷却塔免费供冷,采用闭式冷却塔可以采用填充乙二醇等防冻液,避免在采用电加热防冻措施,节约能量,当然,也存在改造费用高,并且乙二醇不能和镀锌钢管共用,以及由于要求室外温度应低于一定温度才能得到低温的冷却水,导致适用时间较短等缺点。
水环热泵就不合适了,首先要对系统进行彻底的改造,另外,还有一个冷热负荷比例均衡的问题,如果采暖需求很小,节能效果也就一般了。
回复 举报
回复 举报