土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冬季节能对策!点子好请吃饭!!!

冬季节能对策!点子好请吃饭!!!

发布于:2011-05-10 15:25:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
各位大虾! 谁能提供些华北地区冬季空调系统的节能方案,老板要求我冬季要节能20% 这可能吗?
我的实际情况是现有两台400RT螺杆特灵冰水主机,以及8台组合式空调箱,冬季时开单台冰机就能应付,请教大家要想节能该从哪些方面入手,用板换+冷却水来替换冰水主机可以吗?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • snail_yin
    snail_yin 沙发
    根据楼主提供的信息,我了解主要是考虑冬季制冷需求的节能。
    楼主应该提供以下信息:
    1.项目所在区域。
    2.系统形式,包括末端形式。
    3.冬季需求,制冷、制热,各自负荷大概多少。
    根据现有信息说两句,楼主所说的8台组合式空气处理机组,并且采暖部分是采用风机盘管,是否意味着有制冷需求的区域采用的是全空气系统呢。如果这样,应尽量考虑利用室外新风进行制冷,根据回风温度调整新回风比,这是最节能的方式。
    其次是采用冷却塔免费供冷,采用闭式冷却塔可以采用填充乙二醇等防冻液,避免在采用电加热防冻措施,节约能量,当然,也存在改造费用高,并且乙二醇不能和镀锌钢管共用,以及由于要求室外温度应低于一定温度才能得到低温的冷却水,导致适用时间较短等缺点。
    水环热泵就不合适了,首先要对系统进行彻底的改造,另外,还有一个冷热负荷比例均衡的问题,如果采暖需求很小,节能效果也就一般了。
    2011-05-17 10:33:17

    回复 举报
    赞同0
  • bixue285
    bixue285 板凳
    资料不详细,不知道楼主家是制冷还是制热。
    2011-05-17 09:08:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

数据中心机房湿度过大 请各位大师帮忙看看

各位大师,现在有一个数据中心的机房,精密空调送风温度20度,回风温度24度,冷冻水供水温度7度,测出来机房里的相对湿度始终大于80%,不知道是什么原因。机房内的热负荷现在只有设计热负荷的30%,精密空调风机现为80%功率运行,房间位于建筑物的内区应该不存在机房密封性差外面湿气进入的问题。照理说空调制冷应该能自动起到一定的除湿作用,五一节时业主觉得室外空气较为干燥所以用风机往机房内送风后,机房相对湿度就正常了,但过了一天又变成80%以上,请各位大师帮忙看看。

回帖成功

经验值 +10