土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 数据中心机房湿度过大 请各位大师帮忙看看

数据中心机房湿度过大 请各位大师帮忙看看

发布于:2011-05-10 14:37:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
各位大师,现在有一个数据中心的机房,精密空调送风温度20度,回风温度24度,冷冻水供水温度7度,测出来机房里的相对湿度始终大于80%,不知道是什么原因。机房内的热负荷现在只有设计热负荷的30%,精密空调风机现为80%功率运行,房间位于建筑物的内区应该不存在机房密封性差外面湿气进入的问题。照理说空调制冷应该能自动起到一定的除湿作用,五一节时业主觉得室外空气较为干燥所以用风机往机房内送风后,机房相对湿度就正常了,但过了一天又变成80%以上,请各位大师帮忙看看。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • poxiaohai21
    poxiaohai21 沙发
    看一下是不是湿度设置有问题,或者温湿度传感器坏了。或者把温度调高0.5℃
    2012-06-01 15:56:01

    回复 举报
    赞同0
  • ydkt_chen
    ydkt_chen 板凳

    大师,人家是机房专用空调,大风量小温差是它的特点之一!!
    鉴定结果:加热段有问题
    2011-10-20 13:36:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 763 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【求解】中央空调的温度控制问题

多联机内机由线控器与内机连接,内机与外机之间采用信号线连接,室内机与室外机基本上是单独配电,想知道这个具体的控制是怎么达到的,比如我们只要按控制器,空调就开启,但我的控制线跟电源线是不同的啊,还有我外机也是由内机的线控器控制,然后通过信号传递给外机,让外机动作的吗?还有我室内外机有强电、弱电信号连接线,这两个线分别起什么作用,是串联还是并联,另外就是水机,好像记得主机跟风盘之间没有信号线的,它又是怎么控制的呢?一直在网上搜都搜不到,希望知道的大侠帮忙解惑,不胜感激

回帖成功

经验值 +10