现广州有一台水冷螺杆机60HP(制冷量190KW,冷冻水流量33m3/h,冷却水流量41m3/h),问选用一台逆流式圆塔60冷顿(水流量46.8m3/h,风量25200m3/h),还是选用80冷顿(水流量62.64m3/h,风量27000m3/h)合适?有什么利弊?恳请各位高手赐教!!!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • daiboss
    daiboss 沙发
    选60的就够了,冷却水流量的1.3~1.4倍
    2011-05-21 21:37:21

    回复 举报
    赞同0
  • weiggy
    weiggy 板凳
    唉,感叹学了暖通,空调技术离开我越来越远了,最近在学习专卖店设计,看到我以前学习的暖通啊 ,感慨万千了·
    2011-05-21 19:54:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调取风百叶如何计算??

经过计算得出一次回风空调箱 新风:7500m3/h 总送风量是:35386m3/h 总回风量是:27886m3/h想计算取风百叶的面积,是按照新风计算还是按照总风量计算?俺是新手~~~~请教请教