空调取风百叶如何计算??
空调取风百叶如何计算??
经过计算得出一次回风空调箱 新风:7500m3/h 总送风量是:35386m3/h 总回风量是:27886m3/h
想计算取风百叶的面积,是按照新风计算还是按照总风量计算?
俺是新手~~~~请教请教
发布于
2011-05-04 18:31:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
haosemi
一年四季如果新回风比例不变的话,新风就按照7500量来取百叶,风速2.5m/s左右即可,若过度季节需加大利用室外新风的话,那要看你的计算需求量了
2011-05-07 23:23:07
来自 PC
评论
举报
lshy58
按照你的百叶承担的最大风量来计算,如果是新风百叶,则要按最大新风量计算,而不是按最小新风量计算。
2011-05-05 16:06:05
来自 PC
评论
举报