土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调取风百叶如何计算??
经过计算得出一次回风空调箱 新风:7500m3/h 总送风量是:35386m3/h 总回风量是:27886m3/h
想计算取风百叶的面积,是按照新风计算还是按照总风量计算?
俺是新手~~~~请教请教

全部回答(6 )

  • haosemi

    一年四季如果新回风比例不变的话,新风就按照7500量来取百叶,风速2.5m/s左右即可,若过度季节需加大利用室外新风的话,那要看你的计算需求量了
    2011-05-07 23:23:07 来自 PC 评论 举报
  • lshy58
    按照你的百叶承担的最大风量来计算,如果是新风百叶,则要按最大新风量计算,而不是按最小新风量计算。
    2011-05-05 16:06:05 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 779 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10