阅读下一篇
关于中央空调水泵变频节能我要求厂家:根据中央空调的末端负荷的变化和空调主机的制冷运行工况自动对循环水泵进行实优化控制,自动调整水泵运行频率,使得系统水流量随空调负荷变化而同步变化,使水泵处于最佳节能工作状态,在保证末端负荷正常使用要求的前提下,达到降低电耗的目的使用变频控制循环水泵一般夏季能够节能20%,其他季节节能40%左右。取冷冻水进出水温度为参数,采用温度传感器,温差调节器以及变频器和水泵组成控制系统,例如夏季出水温度7度,回水温度12度,△T=5,使水泵的转速根据相应的负荷变化而变化。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
lshy58
沙发
用高静压的风机盘管直接做带冷源的新风机就可以了!
2011-05-06 16:07:06
赞同0
-
lelc
板凳
你这个面积太小了吧,但是新风机有小风量的,找找吧,或用全热交换器
2011-05-06 10:02:06
赞同0
加载更多回复 举报