土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于中央空调水泵变频节能

关于中央空调水泵变频节能

发布于:2011-05-04 17:26:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我要求厂家:
根据中央空调的末端负荷的变化和空调主机的制冷运行工况自动对循环水泵进行实优化控制,自动调整水泵运行频率,使得系统水流量随空调负荷变化而同步变化,使水泵处于最佳节能工作状态,在保证末端负荷正常使用要求的前提下,达到降低电耗的目的
使用变频控制循环水泵一般夏季能够节能20%,其他季节节能40%左右。
取冷冻水进出水温度为参数,采用温度传感器,温差调节器以及变频器和水泵组成控制系统,例如夏季出水温度7度,回水温度12度,△T=5,使水泵的转速根据相应的负荷变化而变化。
设计最低频率在30Hz以上。
厂家回复:
1、 如果是单台主机,水泵的变频调整,可行性不大,主要原因是主机对水流量有一定的要求,达不到标准,主机会自动保护。
2、 如果是多台主机,可以进行水泵的变频调整。
3、 进出水温差控制的是主机压缩机的启动数量,这部分节能体现在主机能耗中。
4、 风机盘管开启数量,对主管水压有直接影响(开启越少,回水管水压越大),供应商建议通过压力感应来调节水泵的变频 。
坛里有高手来看看吗?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • ejiewqs
    ejiewqs 沙发
    版主说的有道理 但是控制上最好是压差控制更合理 厂家给你回复的意见是很靠谱的
    2011-06-22 16:00:22

    回复 举报
    赞同0
  • xuwei691
    xuwei691 板凳
    谢谢LS各位额
    2011-05-12 10:26:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 805 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

向各位前辈求教!!!!!

我先在正在纠结毕业设计,有很多不懂的~我做的是一个五星级酒店的暖通设计,其中一层大堂和二层的餐厅在中庭是贯通的,层高分别为5米,现有几个问题向各位前辈请教:一.这样的层高,适宜采用什么样的送风方式,在贯通部位如何处理??(我采用的是全空气系统)二.在此建筑的三层有两个新风机房,因为一二层我采用全空气系统,是否可以在其中机房放置组合式空调机组,另一个放置新风机组,将新风统一处理到状态点再送到各房间??(机房面积大概是27平)

回帖成功

经验值 +10