0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.69 万条内容 · 799 人订阅
阅读下一篇
冷冻水泵的选型疑惑我们选用主机制冷量时一般都是按照计算总负荷的80%来决定,但是选末端呢,一般都是按照末端的中挡风速来定,有时还放大一个型号。这样下来,就导致末端的水量要远大于主机的额定冷冻水量,例。一个宾馆,假设房间为20平米。共40个房间。按每平米140W的负荷计算。每房间的冷负荷就是2800W。供回水温差为5度,则末端选型是FP-680;水流量为0.694立方/小时。40台就是27.76立方/小时。主机选型:20平米*40个房间*140W*80%(考虑同时使用系数)=89.6KW 问题来了。我选用主机制冷量为90KW-100KW左右的机组,它的额定水流量一般都是在18立方/小时左右。比起末端所需的流量那是小多了。这时,冷冻水泵到底怎么选型呢。(说明一下,为节省成本,末端就没打算装电动二通阀和电动三通阀。也没装旁通阀。)到底是按主机选,还是末端选呢,为什么呢.可以解析一下吗.
回帖成功
经验值 +10
全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句根据我的经验,如果是夏热冬冷地区,楼主的冬季热负荷指标偏高了一点。
如果是其他地区,我就不好随便下定论了。
锅炉取代城市蒸汽热网,没有任何问题。
也可考虑设置蒸汽锅炉,做下经济型比较,在蒸汽与热水锅炉之间做个遴选。
锅炉的负荷当然要考虑生活热水等负荷。
回复 举报
首先,冷、热负荷指标是空调面积还是建筑面积?
如是空调面积的话,指标偏小了,即负荷算小了。
其次,热负荷是否包括厨房洗衣房新风预热负荷?
如包括,个人觉得,在浙江地区的话,负荷偏小了。
其三,锅炉建议设置一台备用,个人认为设3台2800kW。
其四,主机配置还算合理。
其五,换热器的大小不是凭空想象,计算出来是多少就是多少,如有疑问可请厂家出具选型计算书。
仅此小小建议。
回复 举报