管道打压试验时水平推力怎么计算?和同等压力的正常使用时的水平推力一样吗?
求高人解答
谢谢~
  • zlienfon
    zlienfon 沙发
    压力不同,管道受力当然也不一样,尤其是有端头或转弯处要重视。

    如不重视不加措施,那么压力试验时水平管道将会出现水平位移,支架未采取措施的话,侧向力可能会超出预料。
    所以,机房等重要的且口径大的管道一定要重视支架设置,防止侧向力引起事故。保冷管道通常采用扁钢制作的抱卡尤其容易引起事故,务必谨慎。

    大口径管道采用勾槽连接方法时,这个问题不妥善处理就会让您深受教训,损失大大的,教训象血一样。

    计算方法可简化为压强*受力面积。