土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于新风系统的一个问题

关于新风系统的一个问题

发布于:2011-03-01 13:41:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
本人在手的一个医院项目,为病房(高12层)服务的新风机组放在最底层,往上送风到每个病房,这种送风方式可应吗?有哪位大哥大姐遇到过类似情况?个人觉得把风往上送,是送不到最上面几层的。请高手指教谢谢!!

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • yanju82727
    yanju82727 沙发
    克服阻力,足够余压!
    2011-03-09 20:15:09

    回复 举报
    赞同0
  • opqliming2008
    opqliming2008 板凳
    只要压头足够都可以送上去,但你一个楼层才两个房间用,这个集中设置不经济,建议在走廊里面吊一台新风机组管三层楼的新风,这样比较经济,又不会占用空间,还好控制管理。
    2011-03-09 16:00:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多