上海市《民用建筑防排烟技术规程》讨论在这本规范中,前室或楼梯间的机械加压送风量的计算,L=L1+L2+L3。L1为保持正压的送风量;L2为保持门洞风速的送风量;L3为漏风量。而高规中规定是按照L1和L2两者的大值来选取,我认为高规的规定是比较合理的。如果按照上海规范,所计算风量会大于高规的计算风量至少一倍,这样当门关闭时,所保持的压差至少为应保持压差的一倍,可能造成门根本无法开启。