上海市《民用建筑防排烟技术规程》讨论

发布于:2006-03-22 14:56:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
在这本规范中,前室或楼梯间的机械加压送风量的计算,L=L1+L2+L3。
L1为保持正压的送风量;L2为保持门洞风速的送风量;L3为漏风量。
而高规中规定是按照L1和L2两者的大值来选取,我认为高规的规定是比较合理的。如果按照上海规范,所计算风量会大于高规的计算风量至少一倍,这样当门关闭时,所保持的压差至少为应保持压差的一倍,可能造成门根本无法开启。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 张三
    张三 沙发

    “我认为高规的规定是比较合理的。”?高规的那一条具体说明了这些具体数值?
    2007-03-30 16:23:30

    回复 举报
    赞同0
  • genie-wu
    genie-wu 板凳
    主要看门洞风速就可以了,其它都很小,门缝不大的话L2不可能大于L1,风速又有个范围,所以那两项可以不看,定规范的人太理论化。
    2007-03-30 15:42:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。