正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(25 )
主题
回复
粉丝
中央空调
30.69 万条内容 · 798 人订阅
阅读下一篇
在蒸发器冷却空气的湿工况条件下根据表格数据其中热量进口32度 70%查得 i进=91.42kj/kg出口21度100%查得 i出=61.41kj/kg空气密度约取1.18kg/m3风量据表格取12m3/s则热量=1.18*12*(91-61)=424KW而同时可以看出含湿量也降低了20.3到14.9凝结水为325kg/h这样潜热=2430KJ/kg*325kg/3600s=220KW
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(25 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报