0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.68 万条内容 · 758 人订阅
阅读下一篇
请教“冷冻水系统压力问题”各位前辈!小弟最近遇到这样一个问题:一个小32KW的冷冻水系统,每次打开水泵后,水压保护开关总有大量的水喷出,开关压力为3bar,运行一段时间后就无水喷了。系统最高点为12m,系统用于别墅内。由于安装时没有装压力表,因而不清楚压力变化。补水管上的压力开关调到略小于自来水压力,系统没有安装止回阀!系统的水泵机组已配!就知到这大概的情况,不知各位前辈对以上的问韪有什么看法,有什么解决办法!更换压力保护开关行吗?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板二,新风按每人30方计算.
在组合式空气处理机组中,我门一般采用的是回风和新风混合后在送如空调机组进行处理到室内送风工况.送入室内.(全空气系统),如果你要才用风机盘管加新风的系统的话,可以单独做一个新风机组,经新风机处理完的新风和经风机盘管处理完的室内回风在送风管道内相混合送入室内,也可以两者分开单独送.
回复 举报
你自己估算的负荷怎么就没搞清楚里面含没含有新风负荷啊!!!
回复 举报