土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 会堂的空调设计求助

会堂的空调设计求助

发布于:2006-03-16 23:55:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
做一个会堂的空调设计
负荷计算是估算的
指标按200W/M2
送风系统是吊顶的柜式风机盘管

我想问一下
计算后的总负荷中是不是已经包括了新风负荷?
如果包括了那新风系统要怎么处理?
是采用一个新风机组把新风处理到室内状态还是直接送到室内和回风混合?

厂家提供的机组数据中有回风工况和新风工况的
回风工况是不是说新风处理到室内状态后和室内的空气一起再降温送出去,还是不送新风,只用室内回风?
新风工况是不是只用新风?
我看他下面的注释是这样的:回风工况:供冷进风干球温度27度 湿球温度19.5度 进水7度
新风工况:供冷进风干球温度34度 湿球温度28度 进水7度

前辈们帮忙解释一下
这是小第做的第一个工程,现在还是做方案,然后报价,人家看中了才能交给公司继续
以前学的不扎实,哎,现在只能天天忙着加班学习了
公司做空调的就我一个,只能自己摸索了
谢谢了

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yaojinghui6666
    一,在估算负荷的时候我一般在不算新风负荷的条件下,会堂我做235W/平.
    二,新风按每人30方计算.
    在组合式空气处理机组中,我门一般采用的是回风和新风混合后在送如空调机组进行处理到室内送风工况.送入室内.(全空气系统),如果你要才用风机盘管加新风的系统的话,可以单独做一个新风机组,经新风机处理完的新风和经风机盘管处理完的室内回风在送风管道内相混合送入室内,也可以两者分开单独送.
    2006-03-17 10:36:17

    回复 举报
    赞同0
  • yaojinghui6666
    呵呵...
    你自己估算的负荷怎么就没搞清楚里面含没含有新风负荷啊!!!
    2006-03-17 10:26:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 758 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教“冷冻水系统压力问题”

各位前辈!小弟最近遇到这样一个问题:一个小32KW的冷冻水系统,每次打开水泵后,水压保护开关总有大量的水喷出,开关压力为3bar,运行一段时间后就无水喷了。系统最高点为12m,系统用于别墅内。由于安装时没有装压力表,因而不清楚压力变化。补水管上的压力开关调到略小于自来水压力,系统没有安装止回阀!系统的水泵机组已配!就知到这大概的情况,不知各位前辈对以上的问韪有什么看法,有什么解决办法!更换压力保护开关行吗?

回帖成功

经验值 +10