各位前辈!小弟最近遇到这样一个问题:
一个小32KW的冷冻水系统,每次打开水泵后,水压保护开关总有大量的水喷出,开关压力为3bar
,运行一段时间后就无水喷了。系统最高点为12m,系统用于别墅内。由于安装时没有装压力表,因而不清楚压力变化。
补水管上的压力开关调到略小于自来水压力,
系统没有安装止回阀!
系统的水泵机组已配!
就知到这大概的情况,不知各位前辈对以上的问韪有什么看法,有什么解决办法!更换压力保护开关行吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zys0000
    zys0000 沙发
    水压保护开关是什么东东,是安全阀吗?
    最好有张图纸看看。
    2006-03-24 10:34:24

    回复 举报
    赞同0
  • kook3189
    kook3189 板凳
    呵呵!成本高啊!
    2006-03-24 10:18:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 758 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教一个关于中央空调过渡季节运行的问题

我们购物中心的中央空调系统夏季供冷,冬季供热,每年到了三四月份的过渡季节都十分难熬,因为未到供冷季,虽然停止了供热,但只能靠纯新风供给,而外界新风温度又很高,比如今天就到了20多度,因此商场内温度很高(灯具很多),F2~F4达到27度,F5层(顶层)达到了29度,而且出风口温度居然高达30度!顶层屋顶为彩钢板,闷顶天花造型,与屋顶有3米左右的距离,顶层排风全开,两台新风柜均为三万风量,每层面积1900多平方米,但室内温度仍然无法控制,我是毫无办法了,不知这里诸位达人有啥好办法解决这过渡季节的空调问题?