冰蓄冷+热回收+消防水池主机选型疑问我们常做的空调是冰蓄冷+消防水池(蓄冰槽)+低温送风+变风量+热水需求。通常这个热水的热源由螺杆机热回收提供,公司的常规是选RTWC即回收约30%热量的机型。但是这样会有很多问题:主要矛盾是热量常常不够,如果热量够的话,基载主机会很大。也做过水源热泵主机,开利的HP2系列,使消防水池的水降温来提供热源,但是这个方案同时也有问题:不能作为基载主机来使用,因为当夏天需要较多冷量的时候,热量需求很小,无法散热。冬天到是基本可以满足,通过降温水池吸取热量。