今年刚完的工程,3万平米一家具商城,末端采用风机盘管,空调侧温度低。热源来自热力公司管网经板式换热器换热水取暖。经过现场测量空调供水35度,回水30度。热力管网侧供水60度,回水40度(此温差是不是太大?)。 板式换热器90平方,进出水接口大小为DN200。 空调侧主管道为DN300,接换热器管径为DN200。热力管道接换热器侧管道为DN200,但是热力管道供水接换热器时距换热器两米时变为DN125的蝶阀,包括过滤器等阀门共4个阀件,然后又变成DN200接换热器。热力管道回水换热器附近也有将近50公分