土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 高手请进!

高手请进!

发布于:2006-03-07 15:43:07 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现有一个三星级宾馆改造,原先设计院设计采用两台离心机,一台400冷顿,一台350冷顿.现运两年来即使最热的时候,只用开一台350冷顿主机即可.现甲方准备在客流量少时,增加一台150的螺杆机,但管路、水泵不便。原先主管路为DN250 冷冻水泵 H=32米 水流量200立方每时 冷却塔为300T .现请教各位大侠,如果保持原来水泵、管路系统不 变,有什么问题出现?如何解决!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • ktchenggang
    ktchenggang 沙发
    请问张兄:除了约克离心机以外,其他品牌的离心机如何做变频呢?
    能否详细说说?
    2006-03-08 14:28:08

    回复 举报
    赞同0
  • zys0000
    zys0000 板凳
    提醒楼主,同一个主题不要发重复两次,这样不方便进行讨论。
    2006-03-08 12:05:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 797 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高手请进~!◎

现有一个三星级宾馆改造,原先设计院设计采用两台离心机,一台400冷顿,一台350冷顿.现运两年来即使最热的时候,只用开一台350冷顿主机即可.现甲方准备在客流量少时,增加一台150的螺杆机,但管路、水泵不便。原先主管路为DN250 冷冻水泵 H=32米 水流量200立方每时 冷却塔为300T .现请教各位大侠,如果保持原来水泵、管路系统不 变,有什么问题出现?如何解决!

回帖成功

经验值 +10