土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 高手请进~!◎

高手请进~!◎

发布于:2006-03-07 15:41:07 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现有一个三星级宾馆改造,原先设计院设计采用两台离心机,一台400冷顿,一台350冷顿.现运两年来即使最热的时候,只用开一台350冷顿主机即可.现甲方准备在客流量少时,增加一台150的螺杆机,但管路、水泵不便。原先主管路为DN250 冷冻水泵 H=32米 水流量200立方每时 冷却塔为300T .现请教各位大侠,如果保持原来水泵、管路系统不 变,有什么问题出现?如何解决!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • xm0311
    xm0311 沙发
    我是做电气的。
    但我本身是学空调的。
    对控制方式如有凝问,可联系QQ:223113070
    2006-03-15 17:56:15

    回复 举报
    赞同0
  • xm0311
    xm0311 板凳
    其实这个问题我也遇到过
    当时是一座36层的办公大楼,因4楼5楼6楼为酒吧/餐馆要晚上使用,重装一套机组已没有地方可放
    结果我们公司使用这样的办法:
    在机房处加装一套配电箱:
    1、水塔使用变频器控制,调速马达转速;
    2、冷冻冷却水泵使用变频器控制,调速马达转速,使水泵半负荷运行;
    3、机组有两套,一套离心机,一套螺杆机,螺杆机较小,能无级调节;
    4、加装一电表,为业主月结电费。
    既简单,又节能。
    2006-03-15 17:55:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 798 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风口选择如何计算呀

回帖成功

经验值 +10