土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 日立冷水机组出水波动太大,怎么可以让它波动±2左右

日立冷水机组出水波动太大,怎么可以让它波动±2左右

发布于:2010-12-25 13:41:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我司有4太日立螺杆冷水机组,07年购置了2台,今年由于公司新增项目另加2台日立冷水机组,由于机组是今年7月份新增的,那时候机组一直运行的很好没有什么问题出水温度一直在7°左右,现在冬天到了我们只开了一台机组,但是机组的出水温度波动很大?我们希望出水温度是在7°,我们设定的也是7°,但是当机组运出水温度达到6°了就停机,高于7°它还是不运行,有时候一直到15°、18° 之后才运行,我们公司是做手机屏幕的,我们对于湿度和温度要求很严格,但是因为机组出水波动很大,头一直很疼,请来日立厂商来解决,问题还是没有解决,于是我们就把设定温度设成5°,但是问题依然存在!我们为此还做了自控系统,希望能随时调节,有没有什么其他方法呢?

IMG_9142.jpg


IMG_9143.jpg


20100609_6b8e664ae11695e4f8caN2YrtkCWQbcL_jpg_thumb.jpg

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • garyzl
    garyzl 沙发
    另外也要注意,由于冷却水温度比较低,也会造成制冷量的大幅提升,冷却水的温度造成冷量提高也建议考虑进去。

    你咨询日立,日立回答设备是没有问题,所以请综合考虑,包括冷却水、冷冻水、水箱、整体控制、日立设备特殊对应,而不要紧靠螺杆机的生产厂家
    2010-12-28 10:45:28

    回复 举报
    赞同0
  • garyzl
    garyzl 板凳
    夏天负荷比较大,比较稳定应该问题不大,水温的波动不大;但是到了冬季负荷比较小,波动也比较大,对于水冷机组有几个保护,一个水水温保护,一个是防冻结保护,水温保护为螺杆机组设定的温度,到达设定温度下某一个范围,压缩机要停止,直到回水温度上升到十几度以上才能恢复;停止是出水温度,升温是回水温度,所以波动比较大,防冻结是更低的温度,防止结冰保护。

    所以2楼和3楼的建议比较正确,增加蓄热(冷)水箱,给压缩机一个卸载的必要时间,另外减少冬季和过渡季节投入压缩机的数量,达到冷量和负荷较为相对稳定的波动。

    可咨询日立销售人员或售后人员,由于日立采用多个模块,对于一台设备,冬季投入的冷量可能都比较大,可否考虑减少其中的一台压缩机,只让一个压缩机进行制冷,这样是否可以达到平衡。具体要根据现场进行了解。
    2010-12-28 10:43:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 802 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

江苏省公共建筑节能设计标准

工程在苏州,客房部分已设置竖向新风送风和竖向排风系统,应按“江苏省公共建筑节能设计标准”DGJ32/J96-2010中第4.3.8.4条,设置热回收装置。请问该条是否必须设置?而本人认为存在如下问题:针对客房排气热回收性质而言:1.所有的换热器都无法完全避免气体的交叉污染,难以保证高档酒店的舒适性和空气的品质;2.送风与排风之间存在压差,且难保证,使系统设计复杂,管理要求高;3.卫生间的潮湿空气会对机组的换热器构成不利影响,影响机器的寿命;

回帖成功

经验值 +10