工程在苏州,客房部分已设置竖向新风送风和竖向排风系统,应按“江苏省公共建筑节能设计标准”DGJ32/J96-2010中第4.3.8.4条,设置热回收装置。请问该条是否必须设置?
而本人认为存在如下问题:
针对客房排气热回收性质而言:
1.所有的换热器都无法完全避免气体的交叉污染,难以保证高档酒店的舒适性和空气的品质;
2.送风与排风之间存在压差,且难保证,使系统设计复杂,管理要求高;
3.卫生间的潮湿空气会对机组的换热器构成不利影响,影响机器的寿命;
4.在江浙沪等夏热冬冷地区,室外环境温度在一年中的相当长时间内均接近室内新风送风温度,此时仅需少量的冷热处理就可直接送入室内,其全年的节能效果也许不如北方或南方地区明显。
5.在过渡季节,最节能的方法是直接使用新风;