发布于:2010-12-14 13:50:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
目前一般民用商业建筑的空调送风量是如何确定的,按换气次数多少来计算比较合理

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zy.wind
    zy.wind 沙发
    对于没经验的,自己不能拍要问别人的,一律建议自己算算看,算过了就真的知道为什么是那么多次、和哪些因素有关了,以后自己也就会根据经验确定这些数而不致于离谱了
    2010-12-14 17:36:14

    回复 举报
    赞同0
  • jackielee_2005
    换气次数可以参照暖通空调设计-技术措施选取。
    2010-12-14 17:28:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.71 万条内容 · 845 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

扬程28m的循环泵,出口压力表显示0.45MPa,正常吗?

有一个项目,选的是喷射式冷却塔,冷却水循环泵扬程为28m,冷却塔和循环泵均布置在屋顶,冷却塔厂家表示喷嘴前压力不超过0.2MPa,就可以保证控制噪音,但是在实际运行过程中,循环泵出口压力表示数为0.45MPa左右,冷却塔的噪音比过火车声音还大,我怀疑是泵扬程过大导致的,不知各位有何看法,欢迎大家发表意见