扬程28m的循环泵,出口压力表显示0.45MPa,正常吗?
扬程28m的循环泵,出口压力表显示0.45MPa,正常吗?
有一个项目,选的是喷射式冷却塔,冷却水循环泵扬程为28m,冷却塔和循环泵均布置在屋顶,冷却塔厂家表示喷嘴前压力不超过0.2MPa,就可以保证控制噪音,但是在实际运行过程中,循环泵出口压力表示数为0.45MPa左右,冷却塔的噪音比过火车声音还大,我怀疑是泵扬程过大导致的,不知各位有何看法,欢迎大家发表意见
发布于
2010-12-14 13:42:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
益元
赞成7楼说法,请检查
2014-07-20 20:34:20
来自 PC
评论
举报
wxqxsm
感觉7楼说的靠谱。
2014-07-19 08:36:19