阅读下一篇
中用空调分层控制时的水系统问题我现在做一个三层超市的中央空调,单层建筑面积3200,限于市政及其他情况,主机选用风冷式,置于屋顶。甲方现在提出后期使用中,可能需要单层控制,我想问下这个如何处理呢是在屋顶设分集水器控制呢还是立管按总负荷定,后期在每层水管上加阀门控制呢,屋顶设分集水器,必定管道众多,但是如果只有一个立管,又势必存在单层运行时流量流速超标问题,想请教下大家是怎么处理的呢,非常感谢,在线等待大家的高教还有就是以前这么大的容量的冷量,很少用风冷式的,这次这个是不是有点大呢,呵呵
回帖成功
经验值 +10
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
qq1943
沙发
只做通风 1kw 按差不多450立方米通风量算
2010-12-10 11:05:10
赞同0
-
农民不懂高压电
板凳
这个应该买机房专用空调机比较好,基本都是显热负荷,冷量大小具体要看设备散热量来确定了。
2010-12-09 20:08:09
赞同0
加载更多回复 举报