发布于:2010-12-06 09:42:06
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
我现在做一个三层超市的中央空调,单层建筑面积3200,限于市政及其他情况,主机选用风冷式,置于屋顶。甲方现在提出后期使用中,可能需要单层控制,我想问下这个如何处理呢
是在屋顶设分集水器控制呢还是立管按总负荷定,后期在每层水管上加阀门控制呢,
屋顶设分集水器,必定管道众多,但是如果只有一个立管,又势必存在单层运行时流量流速超标问题,想请教下大家是怎么处理的呢,非常感谢,在线等待大家的高教
还有就是以前这么大的容量的冷量,很少用风冷式的,这次这个是不是有点大呢,呵呵
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句夸大点说,分层设置主机和集中设置主机,类似于分体空调和中央空调的差别。
既然主机已经集中于屋顶,而不是分散到各层,那就应该发挥集中的优势:实现部分负荷时台数调节和互为备用(包括水泵)
回复 举报