一套5000平米的水冷空调系统,末端采用风机盘管,盘管回水管上安装有电池二通阀,制热时,末端盘管只有小部分使用时,主机启停非常频繁,而且出现系统回水温度波动很大的情况,偶尔还会出现高压报警和冷凝器流量不足报警,跪求高手指导!:Q :Q :Q :Q :Q !!