土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 主机启停频繁,还会出现高压报警和冷凝器流量不足报警,求高手指导!!!

主机启停频繁,还会出现高压报警和冷凝器流量不足报警,求高手指导!!!

发布于:2010-12-03 11:37:03 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一套5000平米的水冷空调系统,末端采用风机盘管,盘管回水管上安装有电池二通阀,制热时,末端盘管只有小部分使用时,主机启停非常频繁,而且出现系统回水温度波动很大的情况,偶尔还会出现高压报警和冷凝器流量不足报警,跪求高手指导!:Q :Q :Q :Q :Q !!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • liangchec
    liangchec 沙发
    这样系统我以前做过一个,后来另加了一台小制冷量的机组在末端负荷比较小时,全开投入工作,这样该系统符合30%时小机组全开,满负荷时大小机组全开满足系统冷量要求。
    2010-12-06 15:06:06

    回复 举报
    赞同0
  • zy.wind
    zy.wind 板凳
    这么小的负荷率是常态还是暂时的?
    如果仅因为暂时入住率低,负荷小,只要安装压差旁通阀就好了。
    如果经常会出现这么小的负荷,可能只好如bj5945所说加储水箱了。或者增加一台小点的机组。
    2010-12-03 22:27:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 768 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求解冷冻水泵前后接压差开关的疑问?

如下图,在冷冻水泵吸入口接压差高压端,而水泵出口接低压端。起到什么作用?疑惑不解?期盼哪位高手详细解释一下?

回帖成功

经验值 +10