土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于湿度控制的问题

关于湿度控制的问题

发布于:2010-11-28 10:10:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我们公司使用的是艾默生力博特精密空调,iCOM控制器,其中对湿度的控制有“相对、预测、补偿”三种算法,请教各位大虾,能否说明一下这三种算法的具体原理和区别。拜谢!!!
厂家工程师说不明白,只能广泛求助了。
  • dandan19870922
    这个应该是自动控制原理方面的,可能需要有很扎实的自控知识。
    2010-11-28 19:06:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 809 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

给所有设计师水泵扬程计算公式,针对所有系统。

水系统设计是中央空调设计中重要一部分,水泵扬程的设计公式有很多,但都不怎么简洁全面,以下是本人自创的设计公式,希望对新手有帮助,他是也欢迎高手给予点评。 以下2个公式针对任何水系统:Hm= 水泵出进最高液面位差(M)+水系统压力损失(Pa)/(水的密度*重力加速度)+水管末端所需工作压力(Pa)/(水的密度*重力加速度)Hp= 水泵出进最高液面位差(M)/(水的密度*重力加速度)+水系统压力损失(Pa)+水管末端所需工作压力(Pa)