土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 公共建筑节能标准中的问题

公共建筑节能标准中的问题

发布于:2010-11-19 10:58:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请教各位,《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005中第5.3.27条的表关于两管制热水管道的输送能效比ER,严寒地区:0.00577;寒冷地区和夏热冬冷地区:0.00433;夏热冬暖地区:0.00865;
陆老新版本的《实用供热空调设计手册》的第2040页表26.8-10中也是寒冷地区和夏热冬冷地区:0.00433;
但《2007全国民用建筑工程设计技术措施--节能专篇--暖通空调动力》的5.2.4中寒冷地区和夏热冬冷地区:0.00618;
而《2009全国民用建筑工程设计技术措施--暖通空调动力》的5.7.9中寒冷地区和夏热冬冷地区也是:0.00618;
现在我就不知道哪个是对的了,按照GB50189-2005中的寒冷地区和夏热冬冷地区的热水供回水温差10度,水泵效率70%时扬程只能是13米,根本难于达到,个人认为后两本的是对的,但理论上应该是《国家标准》为大。请问大家注意到这个问题了没有?
  • jackielee_2005
    有国家标准的基本都参照国家标准。没有的参照手册。
    2010-11-19 13:40:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教并联水泵流量问题

4台风冷热泵,蒸发器流量104t/h,水泵与机组串联后并联,选用水泵流量120t/h,30.5m扬程。但是看旧版《实用供热空调设计手册》p605,4台100t/h的水泵并联运行,总流量只有284t/h,减少29%,我选的水泵是不是流量不够?

回帖成功

经验值 +10