土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教并联水泵流量问题

请教并联水泵流量问题

发布于:2010-11-19 08:37:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
4台风冷热泵,蒸发器流量104t/h,水泵与机组串联后并联,选用水泵流量120t/h,30.5m扬程。但是看旧版《实用供热空调设计手册》p605,4台100t/h的水泵并联运行,总流量只有284t/h,减少29%,我选的水泵是不是流量不够?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • adingkgb
    adingkgb 沙发
    看你选泵时的扬程是按照单台运行时来选取还是按照4台并联时来选取
    单台运行时的工作扬程低,四台运行时的扬程高。
    如果按照带太运行的扬程配的水泵,那么4台一起运行时沿程高于水泵额定扬程,水泵流量下降。
    如果按照4台一起运行的扬程来配的水泵,那么四台一起运行时,各台水泵都工作于设计工况下,流量是不变的。但是当有水泵关闭时,其他运行着的水泵就会逐渐超流量。
    2010-11-19 21:52:19

    回复 举报
    赞同0
  • fine_2009
    fine_2009 板凳
    设计选泵,经计算扬程后,4台100t/h就是400吨,实际运行的时候4台同时运行是处在设计工况。
    当你开少于4台的时候,每台流量大于100t/h。
    2010-11-19 10:41:19

    回复 举报
    赞同0
  • 水泵并联运行的流量增量及相关问题分析
  • 水泵并联运行流量特性分析
    本文通过对循环泵站水泵并联运行流量增量的分析,指出了水泵并联流量特性及影响水泵并联流量增量的主要因素,为循环水系统水泵并联设计及泵站的经济 可靠运行提供了参考。
  • 水泵并联撬块,进水总管D600,出水总管DN600,带检修开关,接线箱,水泵有2中型号,水泵基座带减震垫,采用creo建模,采用HW250x250型钢框架,格式为.stp文件...
  • 微型真空水泵抽开水时流量问题研究
    微型真空水泵抽开水时流量问题研究 我们一直使用成都气海公司的微型真空水泵,因为在抽水前可以不加“引水”而通过抽真空的方式把水抽上来,无水可抽时可以长时间干转,吸程、扬程也够用,性能特别稳定。但有些客
  • 关于并联机组的回油问题
    关于并联机组的回油问题
  • 水泵是输送液体或使液体增压的机械。它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体,使液体能量增加,主要用来输送液体包括水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等。...
  • 是引进国外高效节能无堵塞排污泵和国内技术力量研制而成,各项性能指标均达到国外同类产品技术水平,由于采用独特的单通道叶轮,动密封采用两组特殊材料的硬质合金机械密封装置,具有无堵塞;经久耐用、型线准确,使
  • 该设备为水泵压力,流量测试设备,该设备包含恒温水槽和储水槽,液体由恒温水槽输送到储水槽,然后流进测试水泵,该设备已经实际使用,内部零件齐全,且带有测试原理图。...
  • 该治具是水泵测试流量固定治具,不含流量计,只是固定产品测试,使用方便,作业效率高,图档是SW2014设计,可以编辑,可以安图加工直接使用,成本低廉,使用方便,...
  • 水泵的基础常见问题
  • 介绍了一种利用水泵性能参数确定并联运行水泵工况点的简单计算方法,根据单台泵的特性曲线, 由其高效段的两个状态点拟合建立单台泵的特性曲线方程,以此为基础建立了多台同型号泵并联工作时的特性曲线方程,结合
  • 农用抽水灌溉泵大流量排水泵:抽水灌溉泵主要用于将水从低处抽取到高处,以满足农田灌溉的需要。这种泵的设计要求包括能够在低水压下工作,流量适中,能够适应不同的地形和水源,以及运行稳定可靠。
  • 并联六杆机床的设计本次设计的是由6根伸缩杆连接固定平台(机床的框架)和动平台(主轴部件),机床的6边形框架是固定平台,6根伸缩杆通过铰链成60度角分布在框架上,杆件的支撑点是固定的,而杆件的长度是可变
  • 基坑的回填:泵体四周采用中粗砂回填,分层压实。外围采用素土、塘渣回填。中粗砂用无纺土工布外包,防止填料流失。素土应选择工程性质稳定天然土,严禁采用淤泥质土、湿陷性土,素土不得含有直径大于30mm的石头
  • 地暖空调用两台板式换热器并联板式换热机组,图中包含各零部件详图(水泵、板式换热器、蝶阀、Y型过滤器、止回阀、软接头、法兰等),以上零部件均为可编辑版本,可用AutoCAD及SolidWorks画图软件
  • 水泵控制阀流量控制阀。水泵控制阀就是水压控制的阀门,水泵控制阀由一个主阀及其附设的导管﹑导阀﹑针阀﹑球阀和压力表等组成。根据使用目的﹑功能及场所的不同可演变成遥控浮球阀﹑减压阀﹑缓闭止回阀﹑流量控制阀
  • 空调变水量系统水泵变频的相关问题
    变频水泵的选型对空调变水量系统的节能效 果影响显著。在设计和应用中,由于忽略对变频 水泵及管网在变工况下的工作特性分析,往往会 导致水泵选型不当,影响其节能效益发挥。
  • 空调变水量系统水泵变频问题分析
    变频水泵的选型对空调变水量系统的节能效 果影响显著。在设计和应用中,由于忽略对变频 水泵及管网在变工况下的工作特性分析,往往会 导致水泵选型不当,影响其节能效益发挥。
  • 水泵常见问题及故障诊断方法
    水泵常见问题及故障诊断方法 一、水泵不出水原因分析 进水管和泵体内有空气 (1) 水泵启动前未灌满足够的水,有时看上去灌的水已从放气孔溢出,但未转动泵轴交空气完全排出,致使
  • 艾默生质量流量计常见问题及原理
    艾默生质量流量计是埃姆依(武汉)系统工程有限公司座落于九省通衢的武汉中南路商圈,是专业从事工业控制品牌的销售以及系统工程配套服务的高新技术企业。是工程设计院和总承包方的自动化专业分包商、承包商,安装调

阅读下一篇

立式明装风机盘管改为吊顶安装盘管

发张将立式明装风机盘管改为吊顶安装盘管的图。其实盘管原理都一样,我也就是把外壳拆掉保留了内部的盘管,并加以改造。

回帖成功

经验值 +10