土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教并联水泵流量问题

请教并联水泵流量问题

发布于:2010-11-19 08:37:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
4台风冷热泵,蒸发器流量104t/h,水泵与机组串联后并联,选用水泵流量120t/h,30.5m扬程。但是看旧版《实用供热空调设计手册》p605,4台100t/h的水泵并联运行,总流量只有284t/h,减少29%,我选的水泵是不是流量不够?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • adingkgb
    adingkgb 沙发
    看你选泵时的扬程是按照单台运行时来选取还是按照4台并联时来选取
    单台运行时的工作扬程低,四台运行时的扬程高。
    如果按照带太运行的扬程配的水泵,那么4台一起运行时沿程高于水泵额定扬程,水泵流量下降。
    如果按照4台一起运行的扬程来配的水泵,那么四台一起运行时,各台水泵都工作于设计工况下,流量是不变的。但是当有水泵关闭时,其他运行着的水泵就会逐渐超流量。
    2010-11-19 21:52:19

    回复 举报
    赞同0
  • fine_2009
    fine_2009 板凳
    设计选泵,经计算扬程后,4台100t/h就是400吨,实际运行的时候4台同时运行是处在设计工况。
    当你开少于4台的时候,每台流量大于100t/h。
    2010-11-19 10:41:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 763 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

立式明装风机盘管改为吊顶安装盘管

发张将立式明装风机盘管改为吊顶安装盘管的图。其实盘管原理都一样,我也就是把外壳拆掉保留了内部的盘管,并加以改造。

回帖成功

经验值 +10