土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 热交换问题

热交换问题

发布于:2010-11-01 10:47:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请教:
我司有一台360RT的大金水冷式中央空调,为了响应节能降耗的方针,对空调进行“余热回收”改造,前几期改造效果还不错,确实见效果;后来,又换了一家公司(估计,半桶水公司,什么都做的),换热器没有计算好,导致主机烧坏。由于和某些领导有关系,正在想办法撒谎,编制烧机理由。
请问各位,换热器大小应该如何计算,才能与之匹配,有什么公式、方法吗?还望论坛里的高手不吝赐教,多谢了。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • cmoke
    cmoke 沙发
    怎么烧坏的啊?放火烧的?机组没有保护措施?
    2010-11-01 17:01:01

    回复 举报
    赞同0
  • sdshui8609
    sdshui8609 板凳
    汗!这种情况真没有碰到过。不知道为什么会把机器烧了。
    2010-11-01 11:33:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 802 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

湿球温度到底有什么实际意义

在集中式空调上 总是提到室外湿球温度 到底在实际或者理论上有什么意义 我也不理解湿球温度的概念

回帖成功

经验值 +10