空调机房,急!!!!!!!!!!

发布于:2006-02-15 09:46:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
小弟最近做了一医院病房楼的空调机房图纸,该病房楼为五层,建筑面积5300m2。选择的多机头螺杆制冷机组,制冷量为696KW,定压装置的压力为36M,我做的制冷机组在冷冻水泵和冷却水泵的吸入口侧,冷冻水泵为28米扬程,冷却水泵为32米扬程,现在有人提出说制冷机组在水泵吸入侧如果定压做不好会使制冷机组成负压,很可能造成循环水中有空气影响制冷效果。请问这种现象产生后果会有多严重啊?不行小弟就改成制冷机组承压的形式。请多指教,谢谢了!!!!!!!!!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • machangjie2000
    我感觉采用压出式较好(只要制冷机组承压能力许可),这样在机组的热交换设备中能达到充分换热,另外你冷却水泵的扬程是如何计算的,其实只需考虑冷却塔的高度和冷却水系统的阻力损失
    2006-02-18 18:32:18

    回复 举报
    赞同0
  • qiaofeifei82
    qiaofeifei82 板凳
    冷却水泵扬程应该有点问题。定压这个吸入和压出式都可以。系统不大,5层最高也就20m吧,定压做好了,系统没问题的。
    2006-02-18 11:44:18

    回复 举报