抽水蓄能机组可正、反两个方向运转,它是通过换相开关来改变相序达到正转或反转。 抽水蓄能机组与常规机组的主要区别是前者运行方式多和工况转换频繁,同时在一次设备上要增加抽水启动装置、换相开关和启动母线等,这些都给继电保护功能的实现带来了困难。

抽水蓄能机组保护必须处理好的几个关键环节:
(1)抽水蓄能机组运行工况的判断
a.通过换相和倒极开关的辅助接点来判
b.检测电气量的方法来判
(2)换相和倒极对抽水蓄能机组保护的影响
一切与相序有关的保护(纵差、正负序电流或电压、各种阻抗元件和功率元件)均受其影响。
(3)水泵工况启动过程对保护的影响
目前水泵工况常用变频启动方式:需在启动之始即加励磁,三相定子电流的频率和幅值随转速升高而变化。
a.低频对电流互感器传变特性的影响;
b.低频对保护的影响:需要暂时退出部分保护功能

抽水蓄能机组水泵工况增设的保护功能
a.次同步过流保护(低频过流)
主要用于水泵启动过程中,须采用与频率无关的算法
b.低功率保护
在水泵工况时,若因系统故障等原因突然失去电源,则会使电动机失去抽水动力,水流在很短的时间内即失去抽水向上的惯性,转为由水压作用下倒泻,使机组转为发电工况,但机组原为抽水运行工况,突然转为发电,轴上没有负荷制动力矩,最后将使机组飞转。这种工况的突然改变,对机组和输水管都很危险。
c.溅水功率保护
在水泵启动过程中,如用高压气进行压水,则当启动工况结束时,导叶打开瞬间,机组将从系统吸收一定的有功功率(即溅水功率);如果没有吸收一定数量的溅水功率,表明水泵处于抽空状态,这种状态有损于机组的密封和导水机构。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lizhenbao_jinan
    水泵工况也会出现逆功率的情况,那为什么不像发电工况那样设逆功率保护呢?
    水泵工况下,发电电动机作为电动机运行,吸收有功功率,因此水泵工况下正常运行时有功功率为负值,如果设逆功率保护的话,其动作区如下图所示。而水泵工况下已设低功率保护,其动作区如下图所示,显然低功率保护的动作区包括了逆功率保护的动作区,因此水泵工况下无需设置逆功率保护。
    2006-01-26 17:39:26

    回复 举报
    赞同0
  • 抽水蓄能变速机组应用技术
    对抽水蓄能变速机组相关应用技术进行研究的一篇论文,仅供参考。
  • 抽水蓄能电站设计cad图

    本套图纸为某抽水蓄能电站设计图,内容包括:水库开挖平面图,坝后排水带、排水棱体平面布置图,坝后堆渣场平面布置图,各剖面图。   说明:1. 图中高程采用黄海系,高程、桩号和尺寸标注均以米计

  • 抽水蓄能电站价值补偿研究
    目前我国对抽水蓄能电站所产生的经济效益的补偿政策不够全面,影响了抽水蓄能电站的财务生存能力和对投资市场的吸引力。针对以上问题,初步研究了对抽水蓄能电站的价值补偿方法,按照“谁受益、谁补偿”的原则,对抽
  • 抽水蓄能电站库盆防渗技术
    抽水蓄能电站上库库盆防渗关系到工程的正常运行,但当需要全库封闭防渗时,不但技术复杂,而且造价昂贵。通过对国内工程设计和实践的分析,建议加强水文地质、水量平衡和经济分析,以选择合宜的库盆防渗方案。对各种
  • 抽水蓄能电站厂房内所安装的机组有两种:一种是是常规水轮发电机组,利用天然径流产生的水头差发电;另一种是抽水蓄能机组,从下游水库将水抽到上游水库再用以发电。抽水蓄能电站厂房三维模型结构完整,包括引水管,
  • 某2×156WM机组脱硝工程电气设计资料
    本资料包包括电气部分、热控部分和设备清册,其中电气部分包括总说明、电气设备负荷表、电气原则接线图、脱硝MCC一次回路图、脱硝MCC电机、配电二次回路图、就地操作箱原理接线图、脱硝防雷接地及管道预埋、氨区电缆桥架布置图、反应区桥架布置图、氨区照明检修施工图、防火措施施工图;热控部分包括设计说明、脱硝DCS控制逻辑说明、热控电源配置图、仪表及执行机构单元接线图、热控仪表安装图、DCS接线表、脱硝DCS系统硬件配置图、CEMS小屋配电箱、烟气连续排放监测系统CEMS布置图;设备清册包括电气电缆清册、电气设备清册、脱硝热控设备清册、热控安装材料清册、热控导管阀门清册、热控控制电缆清册、DCS系统IO清册、热控配电电缆清册,适合需要独立承担全过程工艺电气设计的同学参考学习画法和计算
  • 抽水蓄能机组安全稳定控制策略的研究与应用
    本文认为其稳定控制策略按作用对象分为热稳控制、暂稳控制、频率控制、策略及全网控制策略,内容详实,可供参考。
  • 抽水蓄能电站施工总体进度图
    本资料为某抽水蓄能电站施工总体进度图,图纸包括:施工总体进度图等,设计精准,内容详细,可供设计师下载参考。
  • 江苏某抽水蓄能电站施工组织设计
    江苏某抽水蓄能电站,是一座日调节的纯抽水蓄能电站。电站装机容量为1000MW(4×250MW),枢纽主要建筑物包括:上水库、下水库、输水系统、地下厂房和地面开关站等。
  • 中国抽水蓄能电站建设若干经验
    ⑴不是生产电能, 而是电能的再加工 —— 改变电能在时间上的分配 ⑵更主要是为电网安全和稳定服务, 提供事故备用、调频、调相等 辅
  • 此图纸是抽水蓄能电站施工图CAD套图,图纸可采用CAD2009版及以上版本打开。抽水蓄能电站利用电力负荷低谷时的电能抽水至上水库,在电力负荷高峰期再放水至下水库发电的水电站。又称蓄能式水电站。它可将电
  • 我国部分抽水蓄能电站工程概况4
    介绍我国部分抽水蓄能电站工程简况的第四部分(华中地区),供参考
  • 我国部分抽水蓄能电站工程概况
    介绍我国已经建成的部分抽水蓄能电站的基本情况
  • 抽水蓄能电站沥青混凝土面板施工
    抽水蓄能电站沥青混凝土面板施工,系统主要包括中碎、筛分、细碎及矿粉生产系统。中碎车间安置1台PYY1200圆锥破碎机,处理能力90t/h~200t/h。筛分车间内安装2台圆振动筛,型号为2YK2460
  • 某地抽水蓄能电站设计施工图
      说明:1. 图中高程采用黄海系,高程、桩号和尺寸标注均以米计。   2.主坝坝基覆盖层清3.0m,库底覆盖层清5.0m;当坝基覆盖层小于3.0m,库底覆盖层小于5.0m时,清到基岩为止。裸露基岩清

阅读下一篇

数字保护滤波算法专题(转载)

一、概述 高速发变组保护都工作在故障发生后的最初瞬变过程中,这时的电压和电流信号由于混有衰减直流分量和复杂的谐波成分而严重畸变。目前大多数保护装置的原理都是建立在反映正弦基波或某些整次谐波基础之上,所以滤波器一直是继电保护装置的关键部件。在数字保护中,有两种可供选择的方案,一种是传统的模拟滤波器,一种是数字滤波器。目前所研究的数字式保护几乎毫无例外地采用了数字滤波算法,这是由于它具有以下优点:

回帖成功

经验值 +10