土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调系统设计教程

中央空调系统设计教程

发布于:2010-09-21 21:44:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
希望对大家有所帮助!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于冷冻水一次泵运行流量小于设计流量问题

一工程现在已进入收尾验收阶段,发现空调冷冻水系统一次泵实际运行流量小于设计流量,详细情况是这样的:本工程采用二次泵系统,设有旁通管,旁通管流量按照单台冷水机组流量进行设计,当把二次泵部分关掉,只一次泵与旁通管、冷机部分循环的时候,发现一次泵流量为140m3/h(设计流量为170m3/h),水泵为端吸泵,吸入口处装有吸入端扩散器,吸入部分管道大概2m左右,管径DN150,此时冷水机组发生喘振。水泵设计扬程15m,实测能达到设计压头,但却达不到设计流量。

回帖成功

经验值 +10