关于冷冻水一次泵运行流量小于设计流量问题一工程现在已进入收尾验收阶段,发现空调冷冻水系统一次泵实际运行流量小于设计流量,详细情况是这样的:本工程采用二次泵系统,设有旁通管,旁通管流量按照单台冷水机组流量进行设计,当把二次泵部分关掉,只一次泵与旁通管、冷机部分循环的时候,发现一次泵流量为140m3/h(设计流量为170m3/h),水泵为端吸泵,吸入口处装有吸入端扩散器,吸入部分管道大概2m左右,管径DN150,此时冷水机组发生喘振。水泵设计扬程15m,实测能达到设计压头,但却达不到设计流量。