关于冷冻水一次泵运行流量小于设计流量问题

一工程现在已进入收尾验收阶段,发现空调冷冻水系统一次泵实际运行流量小于设计流量,详细情况是这样的:本工程采用二次泵系统,设有旁通管,旁通管流量按照单台冷水机组流量进行设计,当把二次泵部分关掉,只一次泵与旁通管、冷机部分循环的时候,发现一次泵流量为140m3/h(设计流量为170m3/h),水泵为端吸泵,吸入口处装有吸入端扩散器,吸入部分管道大概2m左右,管径DN150,此时冷水机组发生喘振。水泵设计扬程15m,实测能达到设计压头,但却达不到设计流量。