土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求解,服装厂房的送风与排风问题

求解,服装厂房的送风与排风问题

发布于:2010-09-20 08:58:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
最近在做一个厂房的空调,广东地区,不能确定其新风 排风量,由于不知道厂房人数 新风量我选择的总风量的百分之十不知道能否合理,还有服装衣车旁边要做空调除尘(相当于局部排风),这样的局部排风能不能代替空调的排风。如果不能,空调排风和空调除尘排风量各取多少合适。
希望能有前辈为我解惑,多谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • sysdh2010
    sysdh2010 沙发
    建议多看点书就行了
    2010-10-15 14:10:15

    回复 举报
    赞同0
  • sunny1014
    sunny1014 板凳
    个人意见,除尘主要注意取吸入风速和吸入口形式,排风主要看空气含有害气体种类浓度,根据手册选取。如果有除尘和排风,新风量要取除尘排风量和排风量的总和,房间要正压,新风量大于总和,房间要负压,新风量小于总和。然后在根据人数校核一下新风量是否满足人员要求,一般情况都是满足的。
    2010-09-20 11:22:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 758 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷机台数设置?

本工程设计冷机台数4台,两大两小,大的800冷吨,小的400冷吨,原则上小的作为备用,请问各位大侠小的冷机有没必要?

回帖成功

经验值 +10